如何做好冷却塔的维护保养工作

更新时间:2021-12-10   作者:admin    人气:507

  玻璃钢冷却塔在使用过程中,我们要经常对其进行检修,维护保养,来延长它的使用寿命。那么,我们具体要怎么做呢?
  1、除尘处理
  (1)塔内壁浮尘、杂物采用高压水由上而下冲洗,冲洗水使用生活淡水。不得使用河水、城市中水等,以及池塘水、地表污染水。
  (2)在温度低于5℃不适宜高压水冲洗的情况下,采用吹风机由上而下吹扫。
  (3)冲洗、吹扫后的砼表面达到无杂物、无灰尘,经自检和专家监理验收合格为准,确保不影响防腐材料的附着力。
  (4)为了不造成二次风沙、浮尘污染,对地面施工的淋水构件、地沟、塔地板必要时采用塑料布复盖。
  2、打磨处理
  (1)对不平整表面及竖井、内部支架进行机械打磨,较凸出的地方重点打磨,打磨程度以不露钢筋保护层为宜。
  (2)对模板接口缝错台、边角打磨,打磨程度以平滑过度为主,模板接口错台的高低不大于5mm为准。
  (3)打磨后的砼表面达到平滑过渡的平整,目测无明显陡坡的高低凹凸不平。
  3、塔内壁堵漏
  冷却塔孔洞、缝隙表面处理后,孔洞处用硅橡胶填塞,硅橡胶直径略大于孔洞直径,并用木条送进孔洞内,用硅橡胶填塞后,涂刷防水氰凝两遍,在氰凝未达到干燥时用聚合物防水砂浆填补空隙并使表面平整。
  4、刮腻子找平
  (1)经堵漏合格的内表面,首先采用符合要求的修补砂浆对缺陷部位,如较大的凹坑、沟缝、凹陷的螺栓孔等进行修补,做到内部密实、边角平滑过渡、表面与筒壁持平。
  (2)基层处理验收合格的内表面采用材料厂家供应的专用腻子进行找平。
  (3)用专用腻子对塔体的内壁凹凸不平和大小气孔、蜂窝麻面进行密实刮抹,对模板接口错台的地方进行圆弧过度,达到表面密实、厚度均匀、无蜂窝麻面、不翘皮脱落。使内表面平整光滑、无明显棱角,完全达到适合涂料滚涂的标准。