乐发lv

玻璃钢工程深化定制安装

20年专注玻璃钢产品

139-4901-0777
新闻动态
当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题 > 详情

新闻资讯/NEWS

如何处理损坏的玻璃钢管道

更新时间:2021-11-03   作者:admin    人气:587

    长期使用的玻璃钢管道是会出现损坏的现象的,今天我们就来了解一下如何处理损坏的玻璃钢管道。
  一、挖掘管道
  关闭漏水点两侧的控制阀门,同时进行开挖施工埋深较大和地下管线情况明晰的玻璃钢管道一般采用机械开挖,埋深较小和地下管线情况较为复杂的玻璃钢管道一般采用人工开挖,由于管网回水及控制阀门可能关闭不严密,因此,开挖时一般都需要抽水机械配合作业。
  二、玻璃钢管道清洗打磨
  维修前必须对玻璃钢管道破损处两侧0.5米以内的管身进行清洗,去除管身上的所有污物,并对管身上不平整处进行打磨。打磨时要求力度适中,保持管身基本光滑即可,切不可打磨过度,影响管身的结构强度。
  三、选取合适口径的单盘连接器,并加工钢制法兰短管开挖完成后,根据玻璃钢管道的直径,选取相同规格的两幅单盘连接器待用;然后根据管道的破损情况。截取比玻璃钢管道破损处长0.4米的相同管径的钢管(如果损毁处在承插 口处,可以根据实际情况加长钢管长度),并在钢管两端焊接上两个标准法兰盘。
  四、切割玻璃钢管道
  根据钢制法兰短管的长度,切割掉破损处的玻璃钢管一般要求切割掉的玻璃钢管的长度比钢制法兰短管长2cm,以便维修时方便施工安装,切割时要求切口平直,切割完成后要对玻璃钢管道切口处用环氧树脂进行涂抹,以防将来通水后水浸入管道夹砂结构层对玻璃钢管道造成损坏。
  五、安装单盘连接器
  将两幅规格相符的单盘连接器分别套在已经切开的玻璃钢管道的两侧,然后将焊制好的钢制法兰短管放在已经切掉的玻璃钢管位置并支撑好,钢制管件要求与玻璃钢管在同一轴线上,并确保法兰盘与每侧玻璃钢管切口的间隙不大于1cm,将单盘连接器与钢制法兰短管以螺栓连接好,两侧同时均匀上紧螺栓,检查接缝是否均匀并密封良好,然后可以恢复供水,通水后密切注意维修处各连接 口是否有渗水现象,当水压恢复正常压力后,将钢制法兰短管用沥青漆涂三遍防腐,底部用混凝土支墩支撑好即可进行回填。